un lolo de plus a écrit :Quelqu'un a déjà mis un hygromètre dans son congelo ?
Je viens d'essayer et en 5 minutes mon hygromètre est descendu à 40%

Posté : 12 févr. 2006 9:59
par dydylamouche baveuse
le givre et la glace qui ce sont déposés pendant des jours et des jours, c'est le resultat de l'air saturé (point de rosé)

ce que donne l'air en eau, il est impossible pour lui, de la reprendre cette eau...
si dans un element qui en regorge et qui n'a pas une temperature aussi froide que l'air contenu dans celui ci...

et n'oublions pas que la glace, le givre et tout simplement les parois du congelo descentent plus bas en temperature que l'air contenu...
car il n'y à pas de ventilateur pour favoriser l'echange...

pendant une journée le congelo fonctionne par cycle, ce qui se traduit par des variations de temperatures en milieu fermé

si on ne cesse de l'ouvrir, on apporte de l'air chaud en grand quantité et donc l'hygro ne cesse de fluctuer...

Posté : 13 févr. 2006 0:48
par Ferréol
D'autant plus que la pression saturante en vapeur décroit tres fortement avec les températures donc un air a 50% d'humidité a 20 °C d'un appartement classique est beaucoup plus chargé en eau qu'un air saturé a -18°C d'un congélo. Les surplus de vapeur d'eau va faire de la buée sur les parois du congélo, buée qui va immédiatement geler plus on ouvre souvent un congélo, plus du givre va se déposer dedans...

pour info de l'air a 50 % d'HR a 20 °C contient 7g d'eau par kg d'air alors que de l'air a 100% d'HR a 0°C contient 4g d'eau par kg ...